Wenn Sie Interesse an der Ein-Mann-Wartung von BMAs haben, können Sie die Abläufe auch ohne eine IRAS-Wartungsbox direkt im Büro testen.
Voraussetzung: Foxtag Professional
Um die Ein-Mann-Wartung zu nutzen (und zu testen) muss Ihr Foxtag-Account im Tarif Foxtag Professional sein.
Wenn Sie zur Zeit Foxtag Basic verwenden, können Sie den erweiterten Funktionsumfang von Foxtag Pro kostenlos testen oder in Ihrer Testphase einfach auf Foxtag Pro wechseln.
Schritt 1: Erzeugen Sie einen API-Key
Ein API-Key ist ein sehr langes Passwort, mit dem sich die IRAS-Wartungsbox an Ihrem Foxtag-Konto anmelden kann. Zum Testen ohne IRAS-Box benötigen Sie auch einen API-Key, damit das System die Funktionen zur Ein-Mann-Wartung grundsätzlich aktiviert.
- Gehen Sie über Administration (Zahnrad) > Alle Einstellungen > API auf die Liste der API-Keys
- Erzeugen Sie einen neuen API-Key mit den Rechten IFAM-Wartungsbox
- Sie brauchen sich den Key zum Testen nicht merken oder kopieren, er muss lediglich angelegt sein. Wenn Sie später mit einer IRAS-Wartungsbox testen, erzeugen Sie einen neuen Key und löschen den Test-Key.
Hier finden Sie die ausführliche Anleitung zum Erzeugen von API-Keys.
Schritt 2: Legen Sie eine Anlage mit Anlagennummer und Komponenten an
Wahrscheinlich haben Sie bereits Anlagen im System, dann brauchen Sie nur darauf zu achten dass die Anlage eine Anlagennummer trägt. Die Anlagennummer ist Voraussetzung für den folgenden Test.
Falls sie noch keine Anlagen angelegt haben, können Sie sich ganz einfach eine Demo-Anlage aus dem Anwendungsverzeichnis erzeugen lassen.
Schritt 3: Legen Sie einen Auftrag an und starten Sie den Auftrag in der Foxtag App
- Legen Sie einen neuen auftrag für Ihre Anlage an und weisen sie sich selbst als Techniker zu. Bleiben Sie danach auf der Seite des Auftrags.
- Nehmen Sie jetzt Ihr Smartphone/Tablet mit der Foxtag App zur Hand und starten Sie dort den Auftrag.
- Vergewissern Sie sich im Web-Zugang, dass der Status des Auftrags nun Auftrag läuft ist (Laden Sie beispielsweise die Seite der Auftrags neu). Sollte der Auftrag noch nicht im Status läuft sein, drücken Sie das Sync-Symbol (oben rechts) in der Foxtag App auf dem Smartphone.
Achten Sie beim Testen darauf, dass es für Ihre Anlage nur einen Auftrag im Status Auftrag läuft gibt, damit es bei der Zuordnung der Meldungen keine Probleme gibt. Ansonsten gilt, dass der laufende Auftrag mit dem aktuellsten Datum die Auslösemeldungen erhält.
Schritt 4: Simulieren Sie Auslöse-Ereignisse im Web-Zugang
Die Auslöseereignisse können Sie an der jeweiligen Komponente im Tab Historie simulieren, als würden sie von der BMZ über die IRAS-Wartungsbox an Foxtag gemeldet worden sein.
- Gehen Sie dazu auf die Seite der Anlage in die Komponentenliste (Tab Komponenten).
- Gehen Sie auf die Seite der Komponente: In der Komponentenliste an der jeweiligen Komponente auf mehr > Details ansehen
- Wenn Sie einen API-Key eingerichtet haben (Schritt 1) erscheint im Tab Historie nun ein Menü mehr mit einem Eintrag Auslöseereignis testen
- Klicken Sie Auslöseereignis testen, als Bestätigung sehen Sie nun, dass ein Eintrag "Ausgelöst" zur Liste hinzugefügt wurde. Als Nutzer erscheint Ihr Name und als Auftrag der Auftrag, den Sie in der App gestartet haben.
Schritt 5: Auslöse-Ereignisse in der App empfangen
Wenn Sie einen API-Key mit den Rechten für die IRAS-Wartungsbox erzeugt haben, steht Ihnen automatisch ein zusätzlicher Filter „Ausgelöst“ in der App zur Verfügung. In dieser Liste werden Ihnen alle ausgelösten Melder angezeigt.
- Über der Prüfliste in der App sehen Sie den aktuell aktiven Filter, bspw Geplant oder Alle
- Tippen Sie auf den Filter der Prüfliste und schalten Sie den Filter auf Ausgelöst um
- In der Liste finden Sie die ausgelösten Melder, simulieren Sie nun weitere Auslösungen (Schritt 4) und sehen Sie wie die Liste aufgefüllt wird
- Sie können nun alle ausgelösten Melder mit einem Klick auf OK setzen, oder an einzelnen Meldern Mängel erfassen, die von der Auslösung unabhängig sind.