Komponenten einer Esser-Brandmeldeanlage aus dem Winmag-Export anlegen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Komponenten einer Brandmeldeanlage zu importieren. Auf dieser Seite finden Sie eine Beschreibung des Imports aus einem Winmag-Export. Weitere Varianten finden Sie auf der Übersichtsseite unter Import von Brandmeldeanlagen.

Beispieldatei

winmag.txt (23,1 KB)

Import-Ablauf

1. Import der TXT-Datei in eine Excel-Arbeitsmappe

  • Microsoft Excel mit leerer Arbeitsmappe öffnen
  • Datei-Import über die Funktion Daten > Externe Daten abrufen > Aus Text starten und die zuvor gespeicherte Datei für den Import auswählen
  • Einstellungen in Schritt 1 des Textkonvertierungs-Assistenten:
    – Mit Trennzeichen versehen
    – Import beginnen in Zeile 7
    – Dateiursprung: Windows (ANSI)
  • Einstellung in Schritt 2 des Textkonvertierungs-Assistenten:
    – Trennzeichen: Semikolon
  • Assistenten ohne weitere Anpassungen bis zum Ende durchklicken und Daten in die Excel-Tabelle einfügen

2. Aufbereitung der Daten in Excel

  • Ganz oben eine Zeile für Überschriften einfügen
  • Erste Spalte mit MP-Nummern löschen
  • Nächster Spalte mit Meldepunktnamen die Überschrift Standort geben
  • Nächster Spalte mit MPTypen-ID die Überschrift Typ geben
  • Nächste Spalte mit WINMAG-Zusatztext löschen
  • Nächster Spalte mit ID1 die Überschrift GRUPPE_NR geben
  • Nächster Spalte mit ID2 die Überschrift NR geben
  • Am oberen und am unteren Ende der Liste alle Zeilen löschen, die nicht entweder die Überschriften, eine Meldergruppe oder einen Melder enthalten
  • Die erste Zeile mit den Überschriften markieren und über Daten > Filtern die Spalten filter- und sortierbar machen
  • Spalte mit Überschrift NR filtern, sodass nur noch Zeile mit 0 angezeigt werden, diese dann löschen und über den Filter wieder alle Zeilen sichtbar machen
  • Datei im Format XLSX abspeichern

3. Melder in die Foxtag Web-Applikation importieren

  • Auf dem Komponentenreiter einer Anlage über die Funktion Daten importieren den Importprozess starten
  • Im Bereich Import mit Feldzuordnung die XLSX-Datei auswählen und hochladen
  • Bei korrekter Spaltenbeschriftung erfolgt die Feldzuordnung automatisch, ansonsten per Hand korrigieren
  • Vorgang mit Import starten abschließen und Ergebnis in der Komponentenliste der Anlage überprüfen

4. Umbenennung der Typen in der Wartungsanwendung

Da beim hier beschriebenen WINMAG-Import anstelle der echten Meldertypenbezeichnung nur die MPTypen-ID, z.B. nach dem Muster 300800013, importiert wird, empfiehlt es sich, die MPTypen-ID im Anschluss in der Wartungsanwendung in die echte Typenbezeichnung umzubenennen bzw. (wenn bereits vorhanden) mit dem korrekt bezeichneten Typen zusammenzuführen.